        聯系我們

        手機:15230622232

        電話:0316-3281799 3281899

        傳真:0316-5783618

        郵箱:948316942@qq.com

        地址:河北省大城縣現代工業制造園

        客服QQ 客服QQ

        9級大風會把巖棉板保溫層刮掉嗎?

        九級風必然會把巖棉板保溫層吹掉嗎?實際上錦州市還有很多高層建筑采用巖棉做的保溫,如遼寧工業大學、錦州醫學院、中融、銀座等,顯然在風中巋然不動。
        但是M大廈的保溫板為何掉落?這實際上涉及巖棉外保溫的一個基本原則,就是在計算抗風吸力承載力時,巖棉板系統全部應由錨栓承擔;而巖棉帶系統由自身的內聚力或層間粘接力承擔。
         
              錨栓釘芯被從墻上薅下來
        遼寧省《巖棉薄抹灰外墻外保溫技術規程(DB/T2206-2013)》第5.2.4也規定: 巖棉板與墻體連接應以錨固與粘結結合的方式,巖棉板以錨固為主。
            很多人以為巖棉板施工如同苯板一樣,胡亂打些膠點粘到墻上即可。實則不然,因為巖棉板的自身垂直于表面的抗拉強度較低,遼寧省地標規定,按照抗拉拔強度來分,巖棉板有TR15和TR10兩檔。而堂堂行業標準JGT 483-2015 《巖棉薄抹灰外墻外保溫系統材料》中仍保留TR7.5一檔。如此有限的抗拉拔能力,就需要機械錨固,將其牢牢釘在墻上。
        那么機械錨固靠譜嗎?我們還以這棟建筑為例,它的高度大約20來米,我們取個整數30米。九級風的風壓為0.37KPa,但實際上設計師在設計的時候都是按照50年一遇的風壓計算,既0.60KN/㎡,于是有下面的計算書:
         
        1   風荷載計算時的相關參數
         
        序號
        基本信息
        相關參數
        1
        項目所在地
        錦州
        2
        地面粗糙度
        C類(指有密集建筑群的城市市區)
        3
        工程設計年限
        50年
        4
        基本風壓
        0.60KN/㎡(50年一遇)
        5
        保溫層高度
        計算時?。?0m
        2     水平風荷載標準值計算
         
        2.1   計算的基本原則
         
        2.1.1 應根據現行我國標準《建筑結構荷載規范》GB50009-2012對圍護結構的要求,對巖棉板外保溫系統進行抗風吸力驗算;
        2.1.2以機械固定為主的巖棉板外保溫系統的抗風吸力承載力應全部由錨栓承擔(遼寧省《巖棉薄抹灰外墻外保溫技術規程》);
        2.1.3 由于保溫板質量較輕,計算荷載時只考慮負風壓產生的拉拔力。
        2.2   水平風荷載標準值計算時的各取值
         
        2.2.1 基本風壓Wo:按《建筑結構荷載規范》GB50009-2012附表E.5(P111)中作用在保溫層上的風荷載標準值取值為:Wo=0.60KN/㎡;
        2.2.2 風壓高度變化系數μz:,按《建筑結構荷載規范》GB50009-2012表8.2.1(P31)的規定,其取值:
            30米高度 μz(30) =0.88;
        2.2.3 風荷載體型系數μs:,按遼寧省《巖棉薄抹灰外墻外保溫技術規程》中附錄B規定“垂直體系外表面風荷載局部體型系數可按±1.5采用”,取±1.5。
        2.2.4 風振系數βgz:,按《建筑結構荷載規范》GB50009-2012中表8.6.1中“C類地面粗糙度”的規定,其取值為:
            30米高度 βgz(30)=1.90;
        2.3 水平風荷載標準值Wk的計算
         
        2.2.1 Wk(30m) =βgz*μs*μz* Wo=1.90x1.5x0.88x0.60=1.50KN/㎡
        3  水平風荷載設計值
         
        3.1   風荷載分項系數的取值(rw)
            由于保溫系統屬于是建筑外維護結構,因此參照相關的幕墻規范風荷載分項系數取值為:rw=1.4。
        3.2   水平風荷載設計值W的計算
        3.2.1 W(30m) = rw*Wk=1.4x1.50=2.10KN/㎡
           也就是說,錨栓需要抵抗2.10KN/㎡的拉拔力。
        4  錨栓數量的計算
         
            對于錨栓,遼寧省《巖棉板薄抹灰外墻外保溫技術規程(DB/T2206-2013)》規定:
         
        錨栓抗拉承載力標準值不小0.60kN,且應進行現場拉拔力試驗??招拇u砌塊基層墻體應選用通過摩擦或機械鎖定承載的錨栓。

        巖棉板相關文章: